Konteinerizuotų generatorių rinkiniai, kaip mobiliųjų avarinių energijos sprendimai, yra plačiai naudojami energijos tiekime, konstrukcijoje ir reaguojant į nelaimes. Jų statyba ir montavimas turi griežtai laikytis standartizuotų procedūrų, kad būtų užtikrinta įrangos sauga, patikimumas ir ilgalaikis stabilus veikimas.
Pamatų statybos reikalavimai
Konteinerizuoto generatoriaus rinkinio pagrindas turi būti pakankamas guolio talpa ir stabilumas. Betoninis pamatas paprastai turėtų būti bent 200 mm storio, o stiprumo laipsnis yra bent C25. Norėdami užtikrinti saugų jungtį tarp įrenginio ir pamato, reikia naudoti iš anksto išleidžiamą plieno konstrukcijos pagrindus arba inkaro varžtus. Aplink pagrindą reikia nustatyti drenažo nuolydį, kad būtų išvengta vandens kaupimosi ir įrangos erozijos.
Diegimo specifikacijos
Keliaujant įrenginiui turėtų būti naudojama profesionali kėlimo įranga, kad būtų užtikrintas lygus apkrovos pasiskirstymas visuose keturiuose konteinerio kampuose, kad būtų išvengta deformacijos. Po įdiegimo įrenginys turi būti išlygintas ne didesniu kaip 3 mm/m tolerancija. Oro įsiurbimo ir išmetamųjų dujų kanalai turėtų būti atskirti, o oro įleidimo angos atokiau nuo šilumos šaltinių ir dulkių vietų. Išmetimo ortakiai turėtų būti neužduoti, kad būtų išvengta karšto oro, kuris daro įtaką šilumos išsklaidymo efektyvumui. Degalų linijos turi būti pagamintos iš besiūlių arba cinkuoto plieninio vamzdžio, su suvirinimais, apdorotais rūdžių prevencijai, ir aprūpinti avariniais išjungimo vožtuvais.

Elektros ir saugos standartai
Elektros instaliacija turi atitikti atitinkamus nacionalinius standartus. Kabelių klojimas turėtų būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų, o atsparumas požymiui turėtų būti ne didesnis kaip 4Ω. Tarp įrenginio valdymo spintelės ir gaubto, kad būtų išvengta vibracijos atlaisvinti laidus, turi būti įrengtas seisminio izoliacijos įtaisas. Gaisro gesinimo įranga turi būti aprūpinta gesintuvais ir dūmų aliarmo sistema. Turi būti suteikta vidinė prieiga, prie kurios yra mažiausiai 800 mm pločio.
Paleidimas ir priėmimas
Užbaigus konstrukciją, nereikia atlikti apkrovos ir apkrovos bandymų, kad būtų galima stebėti tokius parametrus kaip įtampa, dažnis ir temperatūros kilimas, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka projektavimo reikalavimus. Priėmimo metu turi būti pateiktas įrangos vadovas, paleidimo ataskaita ir apsaugos nuo žaibo bei įžeminimo pažymėjimas, kad įrenginys atitiktų ilgalaikius eksploatavimo standartus.
Griežtai laikantis statybos standartų yra labai svarbu užtikrinti konteinerių generatorių rinkinių veikimą ir yra labai svarbus siekiant pagerinti avarinio maitinimo šaltinio patikimumą.